Re: Поделитесь опытом - как обустроить гараж!
Не совсем так. Изнутри нельзя закрывать любую поверхность любым утеплителем без соблюдения необходимых условий.
А условие, по большому счету, одно - не допустить попадания теплого внутреннего воздуха в зону конденсации. Нет поступления теплого влажного воздуха - нет конденсата.
Т. е., уложив внутри слой теплоизоляции, обязательно обязательно закрыть его надежной пароизоляцией. Это сложно и дорого.
Имеет право на жизнь. При условии хорошей адгезии пены к бетону и паронепроницаемости и негигроскопичности изоляционной пены.
Суть та же - воздух не поступает в зону конденсации и конденсат не образуется.
Но это не очень хорошо с точки зрения вентиляции помещения и комфорта людей в нем. Можно сделать душегубку.
Наверное, стоит пойти простым логическим путем - начать с расчетов.
Поднимать СНИПы, справочники и считать вручную нет ни времени, ни желания. Выручает паутина.
Вот пара неплохих и наглядных калькуляторов:
http://www.smartcalc.ru/thermocalc http://xn--80ajbwpejjci7c.xn--p1ai/?rid ... wyeLfv&z=1
Только определись сначала с ФБСками. Какие именно у тебя?
Наименования блоков Размеры, см Вес, кг Внешний вид
длина (L) ширина (В) высота (Н) Блок фундаментный ФБС
ФБС-9-З-6т 88 30 58 350
ФБС-9-4-6т 88 40 58 470
ФБС-9-5-6Т 88 50 58 590
ФБС-9-6-6т 88 60 58 700
ФБС-12-З-6т 118 30 58 460
ФБС-12-4-Зт 118 40 28 310
ФБС-12-4-6т 118 40 58 640
ФБС-12-5-Зт 118 50 28 390
ФБС-12-5-6т 118 50 58 790
ФБС-12-6-Зт 118 60 28 460
ФБС-12-6-6т 118 60 58 960
ФБС-24-3-6т 238 30 58 970
ФБС-24-4-6т 238 40 58 1300
ФБС-24-5-6т 238 50 58 1630
ФБС-24-6-6т 238 60 58 1960
Все размеры блоков фбс указаны в сантиметрах.
Для наглядности два примера расчета для стены из самых малых блоков ФБС.
1. Утепление снаружи 6 см пеноизол - все чудесно, можно больше ничего не делать.
Добавлено after 18 minutes 19 seconds:2. Переносим пеноизол внутрь - все гораздо хуже. Зона конденсации широкая и почти выходит на поверхность.
Допустимо по условию тепловой защиты, но совершенно не годится по условию влагонакопления.